안녕하세요 .. 제목과 같은 리크 테스터기를 생산 현장에서 사용하고 있습니다. 사용중 문제가 하나 있어서 문의를 드립니다.
리크 테스터 한번 작업이 끝나면 OK신호와 함께  RS 232 시리얼 통신으로 측정 데이터를 PLC로 가져오고 있습니다. 테스팅 후 결과가 NG가 나면 다시 재시도를 하고 그 결과 OK가 나면 다음 공정으로 이어집니다. 이런 경우 두번째 시도에서 OK가 났을 때 시리얼 통신으로 데이터를 PLC로 가져오는데 결과 값을 이전 NG가 났을 때의 결과 값을 가져 오더라구요.. 리크 테스터기 Start 시 메모리를 클리어해야 하는데 그게 안되는 것이 아닌가 하는 생각이 드네요.. RS900, 902를 많이 사용하고 있는데 유독 한 설비에 있는 것만 에러가 나네요.
도움을 요청드립니다. 감사합니다.

댓글목록

최고관리자님의 댓글

최고관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일

홈페이지를 이용해 주셔서 감사합니다.
리크테스터에서는 TEST 종료와 함께 DATA를 발송하며 버퍼와 같은 공간에 저장하는 기능은 없습니다.
이러한 경우에는 PLC 또는 PC에서 DATA를 받으실 때 발생되는 문제이기 때문에 PLC또는 PC를 확인해 보시기 바랍니다.